PowerEdge 2900 하드 손상상태 감지

서버와 스토리지

서버와 스토리지
가장 효과적인 비즈니스 솔루션을 찾고 계시다면 여기서 서버와 스토리지에 관한 해답을 얻으세요.

PowerEdge 2900 하드 손상상태 감지

  • 하드가 정상 작동이 될 경우

    본체 앞 하드 연결되는 베이에 녹색불이 들어오고

    하드가 손상되거나 이상이 생길경우

    본체 앞부분 하드 연결하는 베이에 빨간불이 들어오는걸로 알고 있습니다.

    하드의 이상이나 손상상태가 감지되어 빨간불이 들어오는 기준이 무엇인지 알고 싶습니다.

    EX) 베드섹터가 필요 이상으로 감지되거나 하드가 망가져서 리딩자체가 안될때...등등

  • 안녕하세요 델 컴퓨터 기술지원 팀입니다.

    문의 주신 내용에 대해 답변 드리겠습니다.

     

    [문의 내용]

    HDD status LED 반응에 따른 HDD 불량 증상 확인요청

     

    [문의에 대한 답변]

     

    HDD LED 에 주황색(amber) 불이 들어 올 수 있는 경우는 하기와 같이 3가지 경우 입니다

    1. Drive predict failure(disk 불량에 근접한 상태, 불량은 X) ------ 주황색 -> 녹색-> 꺼짐 을 반복합니다.

    2. Drive failure (disk 불량 상태) ------ 초당 4번 주황색불로 깜빡임을 반복합니다.

    3. Rebuild aborted (Rebuild 작업 진행 중) ------ 3초간 녹색  ->3초간 주황색 -> 6초간 꺼져 임음을 반복합니다.

    Disk 불량이 발생하는 경우는 고객님이 문의 주신내용에서와 같이 여러 가지 원인이 될 수 있습니다(Bad sector, 물리적 손상 등..)

    Disk 불량이 발생한 시점에서 Server 의 log 를 수집하여 주시면 Log 분석을 통해 어떠한 문제가 있는지 확인 가능 합니다.

     